Здравствуйте!
Можем Вам порекомендовать использовать вариант исполнения 4-х трубной системы Флексален-1000+ (ГВС+отопление) и отдельно пробросить трубу с греющим кабелем на ХВС. Этот вариант будет более правильный для распределения тепла и тепловых потерь системы. Минус данного варианта заключается в использовании электрокабеля (затраты на электроэнергию) и сверления отверстия под трубу на ХВС в здании.
Вариант применения системы "всё в одном" возможен. Это будет 5-ти трубная система Флексален-1000+. В одном изолированном канале (кожухе) будут расположены трубы на ГВС, отопления и ХВС. В данном варианте затрат на дополнительный нагрев трубы ХВС не потребуется и дополнительных затрат на сверление отверстия в стене также не потребуются. Минус такой системы это увеличение температуры ХВС при отсутствии водоразбора (например ночь или долгое отсутствие). Температура повысится не критично в районе 15-17 градусов. При заборе жидкости с труб ХВС температура нормализуется и придет в норму около +5...+7 градусов.
Определились с диаметрами несущих труб?
Какие планируете применять?
По 1-му варианту (4-х трубная система+ отдельно труба с греющим кабелем).
1. Флексален-1000+ FV-R160H2/32A25A20
2. Флексален-600 FV-RS90A25-FPC с греющим кабелем
По 2-му варианту (5-ти трубная система "всё в одном")
1. Флексален-1000+ FV-R200H2/32A2/25A20
*По аксессуарам рекомендуем использовать латунные обжимные фитинги с наружной резьбой и резиновые защитные наконечники!